#1 Jak wyskalować termoparę w urządzeniu ACHI PRO SC


Emios 16 Листопада 2013, 10:45
Witam,
Używałem zawsze termopar Omegi 0,08mm. Chciałem się przesiąść na termopary 0,25mm też Omegi. Kupiłem 3 sztuki z różnych źródeł, niestety każda przekłamuje o ok 40 stopni (układ PBFree pływa przy ok 180 stopniach), próbowałem patentu z rezystorem 4,7KOhm niestety nie sprawdza się. Czy jest możliwość w samym sterowniku urządzenia wyskalowanie ?

Re: Jak wyskalować termoparę w urządzeniu ACHI PRO SC


Google Adsense [BOT] 16 Листопада 2013, 10:45

#2 Re: Jak wyskalować termoparę w urządzeniu ACHI PRO SC


digix 16 Листопада 2013, 17:30
Witam!

Zastosowałeś przewód kompensacyjny i złącza termopary wykonane z takich samych materiałów jak sama termopara?

#4 Re: Jak wyskalować termoparę w urządzeniu ACHI PRO SC


Emios 18 Листопада 2013, 09:53
Mam pierwszą wersję stacji bez wtyku tylko skręcana termopara. Końcówki są przylutowane do oczek i przykręcone do maszyny w termoparze 0,08 takie rozwiązanie się sprawdza

#5 Re: Jak wyskalować termoparę w urządzeniu ACHI PRO SC


keymaker 19 Листопада 2013, 09:35
marek216 написав:Ja kupiłem taką i po przesiadce z omegi 0.8 stacja nie wymagała żadnych konfiguracji.
http://www.multi-com.pl/index.php/pl_PL ... ories.html


Jak taka termopara jest przytwierdzana do stacji? Czy można jej śmiało użyć zamiast termopary Omegii?

#6 Re: Jak wyskalować termoparę w urządzeniu ACHI PRO SC


marek216 19 Листопада 2013, 09:49
Czujnik jest na magnesie.
Sprawdza się idealnie zamiast omegi.

Z Multi-Com współpracuję od lat, są autoryzowanym dystrybutorem ACHI.

Re: Jak wyskalować termoparę w urządzeniu ACHI PRO SC


Google Adsense [BOT] 19 Листопада 2013, 09:49
Ця тема позначена як АРХІВНИЙ. Відповідайте лише в тому випадку, якщо ваша відповідь містить рішення проблеми (Правила Форуму, п. 12.1).

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей

_______________________________
Всі права захищені. Заборонено копіювати будь-який вміст та елементи веб-сайту без дозволу.
Усі торгові марки, назви брендів, продукти чи послуги, опубліковані на цьому веб-сайті, належать їхнім законним власникам і використовувались лише в інформаційних цілях.