Cześć,

Nie chcę zakladać osobnego konta na innych forach. Mam nadzieję, że uzyskam od Was podpowiedź.

Mam wentylator załączany detektorem wilgoci, ale nie jestem zadowolony z jego działania. Latem OK, zimą gorzej. Jest pewna losowość w działaniu, a nie mam pociągniętego kabla pod włącznik (nie chcę ryć ścian).

Kupiłem Aubess smart switch, który sparowałem już z Alexą.

Image

Muszę podać L na zestyk T, aby wymusić załączenie wentylatora. W Tuya ustawiłem wyzwalacz 2 sekundy, aby tylko załączył wentylator. Potem wentylator i tak będzie chodzić ok 5 minut z timera wbudowanego na PCB wentylatora.

Image

Zamiast włącznika ze schematu będzie smart switch.
Jest on zasilany z L-in i N-in, które potem przekazuje na L-out i N-out.
Niby to proste jak cholera, ale w instalacjach 230V praktycznie nie grzebię :frustry:

Pytania:
1. Czy mogę użyć tylko L-out z tego switcha i to zadziała, z pominięciem N-out? Styk załączy L-out, a wentylator N i tak ma na sztywno podpięte?
2. Czy ew powinienem zmostkować N-in i N-out, aby to zadziałało (wydaje mi się to głupie, ale może tak trzeba?).

Pozdrawiam

Re: Podłączenie wyzwalacza wentylatora ze smart switcha


by Google Adsense [BOT] 22 December 2024, 09:56

#2 Re: Podłączenie wyzwalacza wentylatora ze smart switcha


by Vogelek23 22 December 2024, 14:35
Rozumiem, że żarówka jest załączana włącznikiem, który nie jest w żaden sposób połączony z wentylatorem i stanowi osobny obwód? Jeśli tak, to poniższe podłączenie smartswitch-a będzie poprawne. Smartswitch ma wbudowany przekaźnik (jeden lub więcej), który w stanie aktywnym łączy L-in z L-out oraz N-in z N-out, zatem nie ma tu potrzeby podłączania wyjścia N-out ani mostkowania go do N-in.
Image

#3 Re: Podłączenie wyzwalacza wentylatora ze smart switcha


by ctro 22 December 2024, 21:09
Dokładnie tak. Żarówka to zupełnie inny obwód.

Opcja podłączenia nr 1 - czyli ta rozrysowana i opisana przez Ciebie działa prawidłowo.

Dzięki!

Re: Podłączenie wyzwalacza wentylatora ze smart switcha


by Google Adsense [BOT] 22 December 2024, 21:09

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

_______________________________
All rights reserved. Unauthorised copying of this website's content or any of its part is strictly forbidden.
Any trademarks, brand names, products or services published on this website belong to their legal owners, are copyrighted and used for information purposes only.