• Sterownik bramy Hormann FE454/4 Błąd F762 F752 F700

#1 Sterownik bramy Hormann FE454/4 Błąd F762 F752 F700


Napisal/-a Grucha98 7 Marec 2025, 16:45
Witam, mam sterownik bramy Hormann numer płytki FE454/4 wyskakują błędy F762 F752 F700.
Wszystkie błędy są powiązane bardziej lub mniej z enkoderem, który przekazuje położenie bramy.
Byłem na miejscu enkoder dostaje napięcie 11.3V które produkuje sam sterownik, na moje oko trochę niskie, w dokumentacji jest napisane, że powinno być 11,5V w górę mniej więcej. Podałem 12V z zewnętrznego zasilacza na sam enkoder bez zmian. Nie mam oscyloskopu aby sprawdzić jaki przebieg wysyła enkoder ale na dwóch pinach sygnałowych podaje 2.5V więc coś wysyła.
Moje wstępne przypuszczenia to być może napięcie zasilania enkodera jest za niskie (11,3V) i trzeba przyjrzeć się jak jest ono produkowane na płytce być może jakaś bramka logiczna się nie otwiera i mimo, że enkoder coś wysyła to błędy wyskakują.
Drugie przypuszczenie bardziej prawdopodobne to układ który odbiera sygnał z enkodera i przekazuje go dalej jest uszkodzony.
Kondensatory na płycie są nowe i nie ma żadnych widocznych uszkodzeń na płycie. Dalej się póki co nie zagłębiałem jeszcze.
Problem ponoć w miarę często występuje, więc pytam ekspertów gdzie może być przyczyna? Sam coś będe rozpracowywać pojutrze, jestem otwarty na wszystkie rady przypuszczenia.
Dokumentacja którą dostałem jest od innego sterownika ale enkoder jest ten sam i kody błędów podejrzewam, że również.
Slika
Slika
Slika

Re: Sterownik bramy Hormann FE454/4 Błąd F762 F752 F700


Napisal/-a Google Adsense [BOT] 7 Marec 2025, 16:45

#2 Re: Sterownik bramy Hormann FE454/4 Błąd F762 F752 F700


Napisal/-a matic 7 Marec 2025, 17:08
Hello!

Disassemble the encoder itself and post pictures of it.

#3 Re: Sterownik bramy Hormann FE454/4 Błąd F762 F752 F700


Napisal/-a Grucha98 7 Marec 2025, 17:43
Hi!
Slika

#4 Re: Sterownik bramy Hormann FE454/4 Błąd F762 F752 F700


Napisal/-a matic 7 Marec 2025, 20:48
Please, also post a picture from the other side of the encoder board.

#5 Re: Sterownik bramy Hormann FE454/4 Błąd F762 F752 F700


Napisal/-a Grucha98 7 Marec 2025, 21:46
Slika

#6 Re: Sterownik bramy Hormann FE454/4 Błąd F762 F752 F700


Napisal/-a matic 8 Marec 2025, 11:35
Try to clean the slide contacts.
Slika

#7 Re: Sterownik bramy Hormann FE454/4 Błąd F762 F752 F700


Napisal/-a Grucha98 8 Marec 2025, 13:15
I cleaned them with IPA, but they looked fine before, one silver leg was wrapped to the other next to it on one wing. But it doesn't look like it matters.
Slika
Slika
Slika
Slika

UPDATE

Winny okazał się enkoder po podmianie na nowy zniknął błąd F752 który dotyczył przekroczenia oczekiwanego czasu podczas komunikacji. Pozostałe błędy dotyczą ustawienia bramy. Nowy enkoder wysyła sygnał na 1 przewodzie 1.8V a na drugim jakies 2.3V stary zepsuty wysyłał na obu 2.2-2.3V. Mam na myśli wtyczkę od enkodera tą sześcio pinową i piny 2 i 4. Teraz pytanie regenerował z was ktoś taki enkoder? Nie mogę na necie znaleźć tego układu NEC ale pozostałę 2 już tak z ciekawości zamówiłem 65176B bo to on odpowiada za komujnikacje i zobaczymy czy to coś zmieni. Trzeci układ na płytce to przetwornica ale ona działa poprawnie.

Re: Sterownik bramy Hormann FE454/4 Błąd F762 F752 F700


Napisal/-a Google Adsense [BOT] 8 Marec 2025, 13:15

Kdo je na strani

Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 0 gostov

_______________________________
Vse pravice pridržane. Nepooblaščeno kopiranje vsebine te spletne strani ali njenega dela je strogo prepovedano.
Vse blagovne znamke, izdelki ali storitve, objavljene na tej spletni strani, pripadajo njihovim zakonitim lastnikom, so avtorsko zaščitene in se uporabljajo samo v informativne namene.