• Sterownik PC410 przycisk RUN jest chwilowy czy stale załączający obwód?

Forum rules:Click here to view the forum rules

  1. Topic title should contain the brief description of problem.
  2. Topic message should contain the extended description of problem and, the question.
  3. It is not allowed to post the attachments with complete documentations or BIOS files nor linking to any 3rd party websites hosting such files. It is only allowed to post the small portion of the documentation (up to one page per post).
  4. You can only describe one problem per topic. For each another problem you should open a new topic.
  5. It is strictly forbidden to ask for any kind of documentation or BIOS file. For such requests please use the DOCUMENTATION & BIOS/EFI REQUEST subforum.
This topic is marked as ARCHIVAL. Please only reply if your message contains the solution (Terms and Conditions p. 12.1).

#1 Sterownik PC410 przycisk RUN jest chwilowy czy stale załączający obwód?


by modrih 11 January 2022, 19:28
Dzień dobry

Jak w temacie, chodzi mi o podłączany przycisk "run" który w sterownikach
PC410 jest podłączony do pinów 14 i 15 - czy jest on typu chwilowego czy
załączany na stałe? Pytam bo u mnie rusza sterownik tylko wtedy jak jest na
stałe załączony pin 14 i 15 RUN na PC410 i coś czuję że jest nie tak?

pozdrawiam

Re: Sterownik PC410 przycisk RUN jest chwilowy czy stale załączający obwód?


by Google Adsense [BOT] 11 January 2022, 19:28

#2 Re: Sterownik PC410 przycisk RUN jest chwilowy czy stale załączający obwód?


by Vogelek23 11 January 2022, 20:33
Według schematu podłączenia sterownika PC410, RUN jest to przełącznik bistabilny - czyli naciskasz i przełącznik zostaje w pozycji "włączony", dopóki nie naciśniesz jeszcze raz. Aby sterownik rozpoczął pracę, przycisk musi być więc cały czas załączony. Dla porównania symboli, przycisk STOP jest przyciskiem monostabilnym (chwilowym), co oznacza, że gdy go wciśniesz to jest zwarty, a gdy puścisz to wraca do stanu początkowego (rozwiera się).
Image

Re: Sterownik PC410 przycisk RUN jest chwilowy czy stale załączający obwód?


by Google Adsense [BOT] 11 January 2022, 20:33
This topic is marked as ARCHIVAL. Please only reply if your message contains the solution (Terms and Conditions p. 12.1).

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests

_______________________________
All rights reserved. Unauthorised copying of this website's content or any of its part is strictly forbidden.
Any trademarks, brand names, products or services published on this website belong to their legal owners, are copyrighted and used for information purposes only.