#1 Sterownik/termostat grzejników Eberg ROT (stara wersja)- PCB: EW01LV002- zawyża temp
by carrneiro • 22 October 2024, 09:00
Hej.
Mam problem ze sterowaniem grzejnikami na działce.
Sterownik pokazuje zawyżone wartości, więc przez brak grzania temperatura wewnątrz spada blisko zewnętrznej (~5°C), lub jeśli ustawię ~28°C zdalnie- grzeje cały czas i jest jak w piekarniku.
W warunkach serwisowych wskazuje temperaturę ~27°C gdzie mamy około 20-21°C.
Płytka sterownika:
Mikrokontroler R7F0C001G, QFP48.
Nie mogę namierzyć co odpowiada za pomiar temperatury.
Zmieniłem:
R1- brak oznaczenia- zmierzona wartość po wylucie 9,9kΩ- zamieniony na 103- 10kΩ
R12- 103- zmieniony na 103 10kΩ
Kiedy zamrażam okolice U3, D1, L2, R1, E1 sprężonym powietrzem- temperatura na wyświetlaczu spada do 10-11°C.
U3 pod mikroskopem ma jakieś oznaczenie ale pod żadnym kątem nie mogę tego odczytać.
Prąd pobierany przez sterownik to 0,063A w momencie kiedy wyświetlacz włączony. Przy wyłączonym kompletne 0.
Proszę o jakieś naprowadzenie.
Jeszcze zdjęcia obudowy:
Mam problem ze sterowaniem grzejnikami na działce.
Sterownik pokazuje zawyżone wartości, więc przez brak grzania temperatura wewnątrz spada blisko zewnętrznej (~5°C), lub jeśli ustawię ~28°C zdalnie- grzeje cały czas i jest jak w piekarniku.
W warunkach serwisowych wskazuje temperaturę ~27°C gdzie mamy około 20-21°C.
Płytka sterownika:
Code: Select all
94V-0
EW01LV002
2021.04.20
Mikrokontroler R7F0C001G, QFP48.
Nie mogę namierzyć co odpowiada za pomiar temperatury.
Zmieniłem:
R1- brak oznaczenia- zmierzona wartość po wylucie 9,9kΩ- zamieniony na 103- 10kΩ
R12- 103- zmieniony na 103 10kΩ
Kiedy zamrażam okolice U3, D1, L2, R1, E1 sprężonym powietrzem- temperatura na wyświetlaczu spada do 10-11°C.
U3 pod mikroskopem ma jakieś oznaczenie ale pod żadnym kątem nie mogę tego odczytać.
Prąd pobierany przez sterownik to 0,063A w momencie kiedy wyświetlacz włączony. Przy wyłączonym kompletne 0.
Proszę o jakieś naprowadzenie.
Jeszcze zdjęcia obudowy: